堆煤传感器安装标准
堆煤传感器的安装标准主要包括以下几点:
1. 安装位置 :
堆煤保护传感器应安装在煤仓上口及带式输送机搭接处。
当使用溜煤槽时,传感器触头可安装在卸载滚筒一侧,吊挂高度不应高于卸载滚筒下沿,水平位置距卸载滚筒外沿不大于200mm。
在两部带式输送机转载搭接时,传感器应在卸载滚筒前方吊挂,触头水平位置应在落煤点的正上方,并应在带面中间,距下部胶带上带面最高点距离不大于500mm。
2. 安装高度和距离 :
安装高度应在低于机头下胶带200mm水平以下,其平面位置应在煤仓口范围之内。
在煤堆积触及到堆煤保护探头时,保护器应能自动停机报警。
3. 灵敏度 :
电缆的连接应符合要求,使用与电气设备性能相符的接线盒,线芯使用齿形压线板(卡爪)或线鼻子与电气设备进行连接。
4. 其他注意事项 :
传感器应采用标准托架固定在带式输送机头大架上,不得用铁丝或其他物品捆扎固定。
安装时应满足洒水装置的要求。
开机后应扳动传感器触头进行试验,确保其灵敏可靠。
以上标准参考了相关安全规范,如《GB51145》等,以确保输送机在堆煤情况下能及时停机,防止设备损坏和潜在的安全事故。请根据具体的应用场景和设备要求,仔细检查和调整传感器的安装位置和高度,确保其正确安装并有效工作
其他小伙伴的相似问题:
堆煤传感器的工作原理是什么?
如何正确安装堆煤传感器?
堆煤传感器型号有哪些?